引用引用第2樓菜鳥入行于2021-11-05 16:20發表的 :PLSV 可以變速,沒停滯。判斷D8340大于等于10000就變速。(實際可能有幾十個脈沖誤差)PLSV 好象也可以設置加減速。
引用引用第5樓twtynijj于2021-11-06 10:20發表的 :PLSV 可以變速 如果不是要求很高是可以用下。
引用引用樓主payfsl于2021-11-05 09:21發表的 三菱FX3U PLC本體機(不用1PG模塊)怎么實現多段速控制 :三菱FX3U PLC本體機(不用1PG模塊)怎么實現多段速控制(步進電機),比如我想以500的速度跑10000個脈沖,馬上以1000的速度跑20000脈沖,中間要連續不能感覺有停滯,啟動和停止要有加減速
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號