一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-25 14:07
現場有1個二線制的壓力變送器輸出4-20mA電流信號給FX2n4AD模塊,對應觸摸屏0到100數值,剛開始觸摸屏顯示數值波動范圍在3以內,比較穩定,但使用幾天后發現數值波動很大,波動范圍十幾二十這樣,換另外一路輸入也是這樣,用表量變送器電流信號很穩定,就是接入模塊監控程序數值波動很大,什么取平均值、屏蔽接地都沒用,
904377101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 255 點
下載積分: 1327 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2021-09-26
最后登錄: 2024-11-16
查看904377101的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-25 15:05
試試0V接地
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-25 15:22
引用
引用第1樓904377101于2021-11-25 15:05發表的  :
試試0V接地

你好,24V的負極接地也試過了,也是不行
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-11-12
查看iujfang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-25 15:58
加一個信號隔離器
anan13611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 176 點
下載積分: 19582 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2016-08-09
最后登錄: 2024-11-16
查看anan13611的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-26 10:24
加強抗干擾的措施。
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 619 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-11-26 10:37
用PLC自帶的24V電源
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 348 點
下載積分: 15736 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2024-11-15
查看曾姚王的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-11-26 10:42
萬一是壓力真的在波動呢?從控制方式上考慮沒有,PID調節合適不?
txrtxr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2019-09-16
最后登錄: 2024-08-15
查看txrtxr的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-11-26 11:35
1.換成屏蔽線,屏蔽單端接地,線要好點的,2芯的屏蔽音頻線也可以,不錯的。
2.信號隔離。
3.接地良好,這個接地的問題說過好多次了,要仔細分析現場的接地狀況,各種不同的地能不能接在一起要分清楚,需要單獨做地線的一定不要偷懶,而且要按照標準做好。
4.干擾是這個行業比較容易出現的問題,不一定是你的原因,但是你要做好措施,線槽、橋架、電纜溝這些問題。

總之現場處理的時候細心,不要嫌麻煩,慢慢來。
txrtxr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 102 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2019-09-16
最后登錄: 2024-08-15
查看txrtxr的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-11-26 11:38
轉帖:
為什么模擬量是一個變動很大的不穩定的值?
可能是如下原因:
你可能使用了一個自供電或隔離的傳感器電源,兩個電源沒有彼此連接,即模擬量輸入模塊的電源地和傳感器的信號地沒有連接。這將會產生一個很高的上下振動的共模電壓,影響模擬量輸入值。
另一個原因可能是模擬量輸入模塊接線太長或絕緣不好。
可以用如下方法解決:
1) 連接傳感器輸入的負端與模塊上的公共M 端以補償此種波動。(但要注意確保這是兩個電源系統之間的唯一聯系。)
背景是:
模擬量輸入模塊內部是不隔離的;
共模電壓不應大于 12V;
對于60Hz干擾信號的共模抑制比為40dB。
2)使用模擬量輸入濾波器。
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2023-11-16
查看ljj041986的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-11-27 18:41
感謝各位的解答,問題解決了,本來變送器是裝在罐子外的一條取壓管上的,利用罐里液體的高度壓縮取壓管里的空氣來檢測水位高低,原因是變送器與取壓管一接觸時數字就亂跳,好像有干擾,怎么屏蔽接地都不行,后來在取壓管頂端裝一小節PVC管再裝上變送器,就是變送器與金屬隔離開,問題就解決了,數值非常穩定,罐子在鐵平臺上也已經與設備的地線連接,剛開始用是沒問題,用了幾天后再這樣,也不知道什么原因會有干擾
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-11-27 19:42
難道是靜電干擾?
有差距
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 158 點
下載積分: 38807 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-06-28
最后登錄: 2024-11-16
查看有差距的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-11-27 19:47
直接給PLC等控制回路電源加隔離電源

主站蜘蛛池模板: 99热这里只有精品一区二区三区| 极品手交handjobtattoo| 国产成人无精品久久久久国语| 我和么公的秘密小说免费 | 男人懂得网站| sex5·性屋娱乐| 996热精品视频在线观看| 日本人泡妞18xxⅹ| 免费视频亚洲| 九九热国产视频| 亚洲欧洲日产国码无码av| 校花在公车上被内射好舒服| www.青青操| 草莓视频幸福宝| 全彩孕交漫画福利啪啪吧| 欧美精品一区二区在线观看| 国产卡一卡二卡三卡四| 视频国产精品| 性白俄罗斯高清xxxxx| 国产欧美另类久久精品91| 高h文3p双龙| 91精品国产亚一区二区三区 | www.麻豆| 希岛爱理作品在线观看| 日韩欧美一区二区三区中文精品| 91综合精品网站久久| 草莓绿巨人香蕉茄子芭乐| 男人天堂久久| 亚洲 欧美 偷自乱 图片| 欧美国产日本高清不卡| 国产欧美国产综合第一区| 久久免费看少妇高潮A片JA| 日本视频观看| 天天色综合三| 亚洲国产精品久久网午夜| 农夫69小说恋老妇小说| 91亚洲专区| 91av免费在线观看| 成成人看片在线| 韩国黄色片网站| 91调教|