無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
|
圖片:
我用一個3U的PLC用232通訊和觸摸屏連接,再用485通訊連接一個減速電機的驅動器,232通訊沒問題,但是485出問題了。 減速電機通訊我用輪詢,分別來進行速度寫入和啟停寫入,但是電機的響應會在10-30s以后。用串口工具監控發送的指令都是正常沒有延時的。 我的思路是速度設置好,點擊啟動或者停止,PLC就會一直交替發送速度和啟動的報文 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 問題已解決,M8122用上升沿信號驅動就沒有延時了 附一張PLC與觸摸屏232通訊的設置 [ 此帖被無良!!在2021-12-04 10:27重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
|
廠家技術只會說:不應該這樣啊
|
|
---|---|---|
|
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
|
啟動停止急停用IO控制,數據類的通訊讀寫,這樣會安全點,以前吃過虧,后來改成IO啟停才沒有問題的。 |
|
---|---|---|
|
tudou0117
級別: 略有小成
|
為什么要一直輪詢;你發報文,肯定有回執呀!下位機沒執行,你應該檢查你的通信鏈路 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
你確定你設置的通道沒有問題? |
|
---|---|---|
|
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
|
圖片:
通道1是PLC和屏通訊的,485用通道2沒錯吧?通道2配置好后,我設置的D8120,M8122,M8123,還有沒有其他要設置的了?
|
|
---|---|---|
|