1,三菱FX5U帶兩個昆侖通態(tài)觸摸屏
PLC設置 參數(shù)-FX5UCPU-模塊參數(shù)-以太網(wǎng)端口-對象設備連接設置設置
IP地址設置192.168.3.250
建立兩個SLMP連接設備,端口號分別設置為4999,5000
2,觸摸屏設置
設備窗口-通用TCP/IP父設備
觸摸屏一
本地IP為觸摸屏地址,192.168.3.100
本地端口號,0
遠程IP為PLC地址。端口號4999
觸摸屏二
本地IP為觸摸屏地址,192.168.3.110
本地端口號,0
遠程IP為PLC地址。端口號5000