你這個多設備控制到底是控制個啥,這100多臺設備是一樣的設備還是五花八門的,這些都不清楚的情況下,根本沒法回答到底是485還是以太網或者走什么通信方式的問題.
建議找專門做數據采集(數采)或者SCADA系統的供應商出個方案再看看.
其實很多時候,非實時數據采集或者少量的控制信號并不是非以太網不可,典型的如果存在布線困難的情況下,重新做工業現場的弱電工程也是一筆不小的開支,而且三菱的PLC普遍要加網關或者模塊才能接入以太網(還涉及到舊設備改造以及不同種類的設備改程序的問題),同樣的開支,如果用485+lora的無線采集方案,反而可能硬件成本和工期都更優.
而且,這種項目為了聯機而聯機是沒啥意義的,肯定最后還是要有應用去支撐的,所以還是要看你整體的目標是什么.