slik
級別: 論壇先鋒
|
有一個污水處理項目總體的架構是:PLC1(帶觸摸屏),PLC2(帶觸摸屏),PLC3(帶觸摸屏),PLC4(帶觸摸屏),工程師站一臺,操作員站一臺,節點間用交換機和光纖組成環網。 其中配置點數如下: PLC1: DI 45 DO 16 AI 6 AO 6 PLC2 DI 83 DO 20 AI 15 AO 10 PLC3 DI 220 DO 78 AI 17 AO 4 PLC4 DI 65 DO 23 AI 7 AO 5 所有四套PLC的編程+四套觸摸屏的組態+上位工控機組態軟件的組態+現場調試,像這樣一個項目得收費多少比較合適啊? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
根據難度和花費的時間,以及行業的情況,2萬~20萬都有可能。 有一種算法,可參考: 總費用 = 程序基本費 + 編程人工費 + 調試人工費 + 其他費用 程序基本費: 4*(PLC起步 3000 + 屏起步 2000 )+ 上位機起步 5000 + 組網 3000 = 28000元 編程人工費: 20天 * 500 = 1萬元 調試人工費: 30天*1000 = 3萬元 (有時調試周期長,可能要去好幾次) 其他費用;交通費暫估3000元 合計: 28000+10000+30000+3000=71000元 水處理用這種配置的一般不差錢,好多家用冗余CPU,幾萬塊的CPU這種項目就用8個。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
longergkrjy
級別: 略有小成
|
不要破壞市場價格喲,否則我們后面就沒辦法活了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
goldage
級別: 論壇先鋒
|
一般人也接不到這樣的項目,設計院接單,除非設計院轉包給你,樓上的價格如果是到手收入也算合理 |
---|---|
|
不想飛的鳥
經歷萬般紅塵劫,猶如涼風輕拂面。四方食事,不過一碗人間煙火。
級別: 論壇先鋒
|
項目都接下來了,你竟然不問問甲方的預算 順便問問,上位機用什么組態軟件? |
|
---|---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
站長這是什么越南報價?單位是美元嗎? 編程的人工費500一天的前提是只做PLC編程,觸摸屏和上位機(這種都是SCADA系統,不簡單的)都要單獨算. 調試的人工費也是單人的,這種項目一次去好多人很正常的. 以上,按工作量的報價還是按人日比較好. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
所以園長說2-20萬都有可能。主要看你這個工作量,頭家認可不?可以給多少。給少了,誰去做,調試幾次自己還倒貼虧本了,開得這么多,誰都搶著去做。以前做財務的可能不太懂,現在估計亂開價不行吧,現在上面大頭會叫設備部的領導把關,經常有做業務的都是大概了解這個行情的。公司內部都有個大約行價波動的,企業都有價格核算師的。 |
---|---|
|
不想飛的鳥
經歷萬般紅塵劫,猶如涼風輕拂面。四方食事,不過一碗人間煙火。
級別: 論壇先鋒
|
說到點子上了,編程、組態、調試、聯網,都是需要進行配合的。 |
|
---|---|---|
|