關于XD2的特殊軟元件 SFD930 和 SFD932 的使用上遇見了一些困難,請問有什么辦法能解決嗎?
假設:
設置SFD930(軟限位正極限值)的值為10000,設置SFD932(軟限位負極限值)的值為100。
編寫的程序為?#160; LD X1 ---------------------------DRVA HD500 HD510 k100 y0 y3 ; HD500=20000; HD510=50000;
那么,當HSD0的值大于SFD930時,就會觸發軟正限位,電機無法正轉,但是在HD510=50000時,HSD0的值無法準確的停止在10000,而是會隨著HD510的值越大,超出的部分就越多,請問有什么辦法能讓HSD0的值準確的停在正/負軟限位的設定值上呢?
、