用心回復
大道至簡
級別: 家園常客
|
在工廠內,一臺觸摸屏通常需要與多個PLC建立通訊,各設備之間所處位置不同。如果布線的話,需要在多處施工,比較麻煩,這種情況下采用無線方式建立觸摸屏與PLC之間的通訊更為便捷。因為采用無線PPI協議響應速度快且不需要編程,只需要組態,所以采用PPI協議網絡更有優勢。但是實現無線PPI通信需要專門的無線數據終端,在組態時也要考慮設置參數的匹配性。 本方案以威綸通觸摸屏為例,介紹威綸通觸摸屏與兩臺S7-200Smart PLC的無線 PPI 通信實現過程。在本方案中采用了西門子PLC專用無線通訊終端DTD434M,作為實現無線通訊的硬件設備。 一、方案概述 通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD434M,能夠穩定方便的實現無線 PPI網絡,無需更改網絡參數或原有程序,直接替換有線Rs485通訊。 無線網絡圖 ▼ 二、測試設備與參數 ● 觸摸屏:TK6071IQ × 1臺 ● 200SMART型號:CPU SR20 × 2臺 ● 無線通訊終端:歐美系PLC專用無線通訊終端-DTD434MC × 3塊 ● 數據線:西門子PLC專用485線 × 1根 ● 觸摸屏數據線:觸摸屏專用Rs485數據線 × 1根 ● 主從關系:1主2從 ● 通訊接口:Rs485接口(兩線制) ● 通訊參數:9600,8,E,1 ● 供電:9-24VDC ● 傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM 三、歐美系PLC專用無線通訊終端功能詳解 無線數據通訊終端DTD434M,內嵌RS232/RS485雙接口,可以直接替代RS232/RS485等傳統有線方案,無需編程。能與西門子PLC、組態軟件、人機界面、觸摸屏、測控終端等工控產品組成無線測控網絡。 ■ DTD434M主 要 特 征: ◆ 直接代替有線RS485方案,實現無線組網通訊; ◆ 全數字無線加密方式,保證數據安全可靠; ◆ 直流9~24V寬電源電壓供電,平均工作電流小于50mA; ◆ 通信接口:RS232/RS485; ◆ 支持標準串口協議:Modbus RTU協議、PPI協議。 四、接線方式 1.觸摸屏與達泰無線設備的接線 第一步:將觸摸屏專用Rs485數據線紅色導線與DTD434MC的A端口相連接;將觸摸屏專用Rs485數據線黑色導線與DTD434MC的B端口相連接 第二步:無線通訊終端設置開關中最后一位(K8-8)撥碼開關向上 第三步:給無線通訊終端接入天線 第四步:全部接線結束后,給觸摸屏與無線通訊終端供電 2.PLC與達泰無線設備的接線 五、威綸通觸摸屏實現PPI主站 打開“威綸通觸摸屏1主2從PPI例程.emtp” 1.系統參數設置 2.觸摸屏畫面制作 3. 1號從站的I點設置 4. 1號從站的Q點設置 5. 2號從站的I點設置 6. 2號從站的Q點設置 7.實物接線圖 六、西門子PLC實現PPI從站 1. PLC參數設置 2. 設置PLC地址 設置一臺PLC地址設為1,另外一臺PLC地址設為2 選擇“參數—模塊參數—485串口” 3.CPU模式 選擇:RUN,將程序下載到PLC里面 4.實物接線圖 七、無線通訊測試 1. 觸摸屏輸出信號 通過觸摸屏上面的按鈕給1號從站Q點信號,看200SMART對應的Q點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 2. PLC輸入信號 通過外部給1號從站I點信號,看觸摸屏對應的點是否有亮,如果點亮,表示通訊正常。 |
|
---|---|---|
|