        求助朋友們:  同一個交流接觸器50HZ和60HZ都能長時間使用嗎?同一個三相異步電動機50HZ和60HZ都能長時間使用嗎?哪位有使用經驗?
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-01-07
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-04 20:32
你說的是線圈還是觸頭?我估計應該是線圈。線圈參數有50/60HZ通用的,也有單獨50HZ的,你看接觸器線圈參數。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1801 個
工控威望: 1963 點
下載積分: 7046 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-08
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-04 21:39
電機能不能用只要看負載,接觸器的線圈倒是沒壓力
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-04 21:42
      還有50HZ的變壓器是否可長期用于60HZ電源
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 683 點
下載積分: 1663 分
在線時間: 1029(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-08
查看ajunn的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-08-04 22:50
建議你看看電機學
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2246 個
工控威望: 2479 點
下載積分: 11666 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-08-05 07:59
反正我認為是60HZ的電機不能用于50HZ的電源,轉速起不來,發熱特厲害。50HZ能否用在60HZ的電源,這個沒試過。不知道實際會是什么樣?但根據60HZ的不能用于50HZ ,那估計也不能正常使用。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-08-05 19:43
引用
引用第5樓namae于2022-08-05 07:59發表的  :
反正我認為是60HZ的電機不能用于50HZ的電源,轉速起不來,發熱特厲害。50HZ能否用在60HZ的電源,這個沒試過。不知道實際會是什么樣?但根據60HZ的不能用于50HZ ,那估計也不能正常使用。


50HZ的負載是可以用在60HZ的電源上的,但輸出功率會稍微減小,一般情況下影響不大。

這個可以從感性負載的(感抗)分析中可以知道為什么。

簡單來說,低頻率的感性負載用于高頻率電源是可以的,但高頻率的感性負載用于低頻率的電源就會有影響,一般是發熱嚴重(阻抗變小了)。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-08-06 14:12
         問了電機廠,設計為50HZ的電機可以用在60HZ的電源,功率增加。反過來不可以。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-08-06 14:13
     變壓器有50/60HZ的。
馬老師003
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 74 點
下載積分: 605 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2021-07-26
最后登錄: 2022-11-18
查看馬老師003的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-08-06 22:27
請教一下,那變頻器長時間保持在30多Hz對普通異步電機也是有這種問題嘛?所以專用的變頻電機繞組和散熱會比普通異步電機好?
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-08-16 11:39
引用
引用第9樓馬老師003于2022-08-06 22:27發表的  :
請教一下,那變頻器長時間保持在30多Hz對普通異步電機也是有這種問題嘛?所以專用的變頻電機繞組和散熱會比普通異步電機好?

           變頻電機有獨立的冷風機,冷風機有自己獨立的電機帶動旋轉,低頻運行比普通異步機好。
           普通異步機,風扇葉裝在電機軸上,低頻運行時,電機轉得慢,風葉轉得慢,風量小。
           變頻電機,不管低速高速運行,獨立風扇以電源頻率運行,風量大。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-08-16 19:41
引用
引用第9樓馬老師003于2022-08-06 22:27發表的  :
請教一下,那變頻器長時間保持在30多Hz對普通異步電機也是有這種問題嘛?所以專用的變頻電機繞組和散熱會比普通異步電機好?

普通電機用變頻器控制時要加強散熱,否則在低頻率運轉時發熱嚴重而易損壞。

而變頻電機本身就已經考慮低頻率運轉時發熱嚴重問題,專門就發熱問題作了專門的處理(解決發熱的問題),所以就可以長時間正常運行于低頻率狀態。

主站蜘蛛池模板: 免费的强动漫人物 | 国产成人无精品久久久久国语 | 12一14性水蜜桃 | 国产福利一区二区在线精品 | a级黄色网 | 国产国语videosex另类 | 国内精品久久久久久久久 | 久久天堂成人影院 | 男生和女生搞逼逼 | 99视频精品免费99在线 | 婷婷久久综合九色综合九七 | 日本黄视频在线播放 | 日本中文字幕一区二区高清在线 | 国产aⅴ一区二区三区 | 91天堂视频| 99er在线视频 | 色一情一乱一伦 | 亚洲 欧美 国产 在线观看 | 女人和男人搞基 | 日本道色综合久久影院 | 欧美国产日韩在线播放 | 欧美日韩一本 | 日韩精品特黄毛片免费看 | 国产精品视频免费一区二区三区 | 欧美s级人做人爱c视频 | 国产成人一区二区三区小说 | 亚洲第一二三四区 | tube69xxxxhd日本 | 网站国产 | 色琪琪原网站亚洲香蕉 | 91你懂的| 青青国产在线视频 | 欧美人人干 | 久久黄视频 | bl双性肉文 | 忘忧草秋观看未满十八 | china国产bbw | 国产欧美一区二区三区免费 | 欧美成人一区二区 | 精品久久亚洲 | 国产亚洲精品看片在线观看 |