剛從現場回來,發現幾個小問題,細細道來。
1.操作臺上220v開關旋鈕電虛接,把usb線時 碰到220 了估計。
2,有個報警輸入信號X17接到 plc上空點上了。
3.plc監測了一下發現有一個io點配置錯誤,也就是沒有X40點,但是程序里留了沒用到。
4.plc還是接的110v,新線到了沒換,感覺不是線的問題,電池監測了一下,32v。
5,但是現在發現更大離譜的問題,就是我拍打plc他會瞬間error,然后run。估計就是這個不知名的ERROR,導致的。
我用手沿著plc面板,一圈挨個用手指敲打,不確定的地方,開始出現瞬間ERROR,error就斷聯掉線了,離譜的是瞬間就好了。
沒辦法,沒脾氣。決定換一個plc。