此故障出現在一臺絞線機上,整機由一臺90KW電機帶動收線盤轉動,一臺90KW電機帶動絞弓旋轉,連接方式均為齒形皮帶,2臺電機參數相同,都帶編碼器,型號相同,中間控制部分有一臺變頻器充當計算器,對編碼器反饋的信號進行計算,從而實現恒張力控制。當時發現設備異響,檢查發現是帶動絞弓旋轉的三相異步電機90KW發出的異響,這個異響產生時電機在低速旋轉,停機手動轉有點緊。后來更換了電機軸承,試機后發現電機震動特別大,異響還是像軸承壞的那種響聲。此電機帶了一個2048脈沖的編碼器,由變頻器構成速度反饋的閉環控制,F在脫開編碼器后,采用變頻器V/F模式對電機進行測試,測試速度200r/min,測試電機震動正常。故認為是編碼器及編碼器轉換的板卡有問題,因無備件,想用示波器測波形,看能測出好壞不。
現想向大家請教的是;1.這個異響的來源判定對否?2.用示波器能否判斷編碼器的好壞或者大家有什么簡便易行的辦法,分享一下。