wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
有人知道三菱的RS2指令 可以無法接收的問題怎么解決嗎?用通訊助手測試 PLC數據發送正常 就是不能接收數據 停止觸發RS2指令 用串口助手發送數據 可以看到模塊的RD燈閃爍 接口用的的RS485 2線的 模塊是FX3U-485ADP-MB |
---|---|
|
tangjiezyc
級別: 工控俠客
|
RS2指令只支持第一路吧 ,把RS2指令最后的K2 改成K1看下。然后對應的特M可能也要改... |
---|---|
|
ren1823
級別: 工控俠客
|
你這個數據格式,看著像是RS232一對一的通訊方式 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
是的 昨天改成485的 可以了 已經能正常通訊了 |
---|---|
|