wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
|
安裝2樓說的做 |
|
---|---|---|
|
li8110
級別: 工控俠客
|
一個字里邊有16個位,比如WM0。你可以先讀取這個字,然后按二進制顯示?這樣就能看到這個字的所有位了。 或者說,就直接按二樓說的,就直接把從M0.0到M1.7的每一個位都分別顯示。 你是用到通訊的功能了嗎?自由口通訊自己寫協議那種? 還是要控制十六個位的輸入或輸出顯示不同的造型啥的? |
---|---|
|
qq771621929
級別: 正式會員
|
就是modbusRTU通訊,讀的丹佛斯變頻器,1200里面取位很簡單,SMART200還沒用過 |
---|---|
|
li8110
級別: 工控俠客
|
1200我只會打開博圖組態然后弄個起保停啥的,不知道1200的MODBUS RTU的庫是不是和200SMART一樣。 以下是200SMART說明文檔里邊關于MBUS_MSG指令里邊的一段解釋。你可以看一下。 參數“計數”(Count) 用于分配要在該請求中讀取或寫入的數據元素數。對于位數據類型,“Count”是位數,對于字數據類型,則表示字數。 對于地址 0xxxx,“計數”(Count) 是要讀取或寫入的位數 對于地址 1xxxx,“計數”(Count) 是要讀取的位數 對于地址 3xxxx,“計數”(Count) 是要讀取的輸入寄存器字數 對于地址 4xxxx 或 4yyyyy,“計數”(Count) 是要讀取或寫入的保持寄存器字數 MBUS_MSG/MB_MSG2 指令最多讀取或寫入 120 個字或 1920 個位(240 個字節的數據)。Count 的實際限值取決于 Modbus 從站設備的限制。 參數 DataPtr 是間接地址指針,指向 CPU 中與讀/寫請求相關的數據的 V 存儲器。對于讀請求,將 DataPtr 設置為用于存儲從 Modbus 從站讀取的數據的第一個 CPU 存儲單元。對于寫請求,將 DataPtr 設置為要發送到 Modbus 從站的數據的第一個 CPU 存儲單元。 程序將 DataPtr 值以間接地址指針的形式傳遞到 MBUS_MSG/MB_MSG2。例如,如果要寫入到 Modbus 從站設備的數據始于 CPU 的地址 VW200,則 DataPtr 的值將為 &VB200(地址 VB200)。指針必須始終是 VB 類型,即使它們指向字數據。 DataPtr 這個指針指向的存儲空間就是“字”。你可以監控一下。比如你在 DataPtr 這個管腳填寫的是&VB200,那你就在狀態圖表里監控VW200,這個就是你讀取到的字。然后你想讀取哪個位就分開監控哪個位唄。V200.0,V200.1,V200.2等等。 |
---|---|
|