這就是遠程吧IO讀寫到現場IO上的功能
看你已經放了光纖,那最好兩端使用帶光纖的485通訊轉換器,遠程端使用一個帶485端口的IO模塊,這樣現場可以通過通訊和遠程的IO進行讀取,唯一缺點就是需要更改現場的PLC程序。或者
如果沒放光纖,使用DTU最好,遠程搞幾個IO輸入輸出,和現場的DTU進行數據交換,吧控制點并聯在現場的按鈕上,一樣的效果。
樓主留言:
謝謝!再請教一下是不是兩端各加一個“光纖485通訊轉換器” 然后遠程端加一個I/O模塊后,再把遠程端這些I/O點重新寫一個程序加入到原程序中去。
是的,光纖只是信號傳輸媒介,CPU通過自身端口經過光纖讀取遠程IO模塊,這就要修改程序,如果不想修改程序,那就要使用一套能自我識別遠程IO動作的轉換模塊,相互經過光纖讀取后,將現場端IO輸出使用接線方式并在現場柜子的操作旋鈕對于DI點即可