用心回復
大道至簡
級別: 家園?
![]() |
觸摸屏與PLC之間的通訊沒任何難度,它們之間的通訊一般是主/從關系。在Profinet協議下,實現觸摸屏與多臺PLC之間無線通信也是可以的,但要確認好觸摸屏與PLC的型號。本文將為大家提供一個觸摸屏與多臺PLC之間無線Profinet通信的參考方案。 測試設備與參數: 西門子PLC型號:S7-1200 × 2臺 觸摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1臺 無線通訊終端:DTD418MA × 3塊 主從關系:1主2從 通訊接口:RJ45接口 供電:12-24VDC 通訊協議:Profinet協議 傳輸距離:100米,1KM 無線通訊搭建方式: 本方案中,用戶無需更改網絡參數和原有程序,通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD418M,即可直接替換觸摸屏與PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現Profinet協議下無線以太網通訊。 ![]() 1.接線方式: 觸摸屏與DTD418M接線 用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入MCGS觸摸屏的RJ45接口。 ![]() PLC與DTD418M接線 用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。 ![]() 2.觸摸屏配置: 1.文件-新建工程 2.設備窗口-設備工具箱-通用TCP/IP設備-Siemens-1200 設置IP地址 4.每臺設備的變量的添加 5.畫面制作 ![]() 3.PLC簡單配置: 1.地址配置 2.鏈接機制 3.簡單程序編寫(源代碼中已編寫好),用M點驅動響應的Q點輸出。 4.程序下載 2臺PLC的IP分別設置192.168.2.12和192.168.2.13,將程序下載到PLC。 測試方法: 1、用觸摸屏的M點按鈕控制PLC對應的Q點,同時在觸摸屏上監測Q點輸出。 2、給PLC的I點輸入信號,看觸摸屏是否有監測到相應點的信號。 |
|
---|---|---|
|