本方案是基于Modbus RTU協議下實現的1主多從自組網無線通信形式,主站為組態王,從站為兩臺三菱FX5U PLC。在工廠里,組態王和plc所處位置距離較為分散,重新鋪設電纜線工期長,成本高,故采用日系PLC專用無線通訊終端DTD435MC,作為實現無線通訊的硬件設備,來解決組態王與PLC之間的通訊問題。
無線網絡圖 ▼
通過DTD435MC方便實現無線網絡,無需更改網絡參數直接替換有線連接。
測試設備與參數:
·主站設備:組態王
·從站設備:三菱FX5U PLC *2臺
·無線通訊終端:DTD435MC *3塊
·主從關系:1主2從
·主站通訊接口:Rs232接口
·從站通訊接口:Rs485接口(兩線制)
·通訊參數:9600,8,N,1
·供電:9-24VDC
·傳輸距離:100米,500米,1KM,3KM,20KM
接線方式:
1.PC端與達泰無線設備的接線
PC 端直接使用 DTD435M 的 RS232 口與 PC 串口連接。
2.PLC與達泰無線設備的接線
第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDA與SDA端口;
第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自帶的RDB與SDB端口。
組態王主站設置:
打開“組態王例程”文件夾
1. 建立設備
有2個從站,地址分別是1和2
2.數據詞典的建立
3.畫面的建立
4.數據關聯
三菱PLC從站設置:
1.PLC的設置
將PLC和電腦通過以太網連接,打開三菱PLC編程軟件,選擇“連接目標—以太網直接連接—通訊測試”
2.PLC站號的設置
選擇“參數—模塊參數—485串口”
【基本設置】菜單下選擇MODBUS協議和串口參數的設定
【固有設置】菜單下只需要設置本站號(從站地址)
3.將程序下載到PLC
無線通訊測試:
通過組態王畫面按鈕改變Y點的狀態,看對應PLC的Y點是否有輸出,如果有輸出,表示通訊正常。
通過改變PLC上的X點的狀態,在組態王上看對應的X點狀態是否和PLC一致,如果一致,表示通訊正常。