樓主  發表于: 2023-04-18 11:17
目前3U加了485BD與2臺變頻通信,現在又需要在遠端加1臺3U。看了說明書都是幾臺PLC相互通信,或者PLC與變頻通信。混合通信怎么實現?大師們指點一下。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3803(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-18 11:55
FX3U-485BD,不能做混合通信,
要么做PLC的N:N協議,
要么用作主機做無協議通信,無協議通信可以支持Modbus RTU主機,但不支持作為從機通信.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4233 個
工控威望: 7603 點
下載積分: 14865 分
在線時間: 2873(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-26
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-18 12:34
用觸摸屏和變頻器通訊得了,不用想太多
樓主留言:
好方法,三菱的屏,PLC占用了422口,還要去研究下還有485口沒。
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
wdp633
AAA668
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 936 點
下載積分: 1222 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2020-02-26
最后登錄: 2024-07-11
查看wdp633的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-18 14:12
2個3U 并聯通訊,1個3U和變頻485 通訊,試試看
樓主留言:
只有一個PLC在遠端,而且都占用485BD
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 819 個
工控威望: 1878 點
下載積分: 2748 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-26
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-04-18 15:49
用一個485通道1通訊FX3U,一個232ADP通道2通訊變頻器       
樓主留言:
變頻是485啊,
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-11-19
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-04-19 09:25
由于是改造一個小項目,要確定了方案才能才能采購。
本來想按2樓HMI直接通信變頻,結果就一個485口。
還是在主站PLC想辦法,能否485BD通信PLC,再加個485ADP通信變頻?
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 819 個
工控威望: 1878 點
下載積分: 2748 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-26
查看li19930121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-04-19 09:40
引用
引用第5樓hardy_6817于2023-04-19 09:25發表的  :
由于是改造一個小項目,要確定了方案才能才能采購。
本來想按2樓HMI直接通信變頻,結果就一個485口。
還是在主站PLC想辦法,能否485BD通信PLC,再加個485ADP通信變頻?


用屏簡單啊,買一個一分2的通訊線就可以,
樓主留言:
遠端PLC搞232直接連屏,用屏交互兩個PLC數據了,就是有延遲。
g063004
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 206 點
下載積分: 2488 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2023-01-17
最后登錄: 2024-06-12
查看g063004的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-04-19 15:05
485不是1對多嗎  引出來接從plc 不能實現嗎
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2024-11-25
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-04-20 11:15
引用
引用第2樓夢雨天涯于2023-04-18 12:34發表的  :
用觸摸屏和變頻器通訊得了,不用想太多

  這個可以的,很多屏都有485通訊功能,屏和變頻器通訊讀寫都好,
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 9365 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-11-26
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-04-22 08:41
引用
引用樓主hardy_6817于2023-04-18 11:17發表的 FX3U通信 :
目前3U加了485BD與2臺變頻通信,現在又需要在遠端加1臺3U。看了說明書都是幾臺PLC相互通信,或者PLC與變頻通信。混合通信怎么實現?大師們指點一下。

遠端PLC起作么作用?要實現什么功能?
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 4702 點
下載積分: 1430 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-11-26
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-04-22 08:56
我做過用臺達和臺達PLC來MODBUS RTU通信,三菱3U應該也可以。你將一臺3U做主站,另外2臺變頻和一臺3U做從站就可以了。
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1002 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 22469 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-11-06
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-04-22 16:29
10樓大佬啊,贊
工控人加油
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费一区二区在线观看| 日本高清免费中文字幕不卡| 我要看靠逼片| 操久久| av毛片免费看| 日本视频免费在线| 国产精品视频久久久| 娇妻在床上迎合男人| 欧美精品久久久久久久影视| 国产资源免费观看| 日韩视频第二页| 欧美四级无删版影片| 国产亚洲精品福利在线| 久久精品亚洲国产AV涩情| 欧美成人日韩| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 日韩免费| 男生和老师一起差差差| tolove第一季动画在线看| 黄网国产| 毛片在线播放a| 欧美精品一区二区在线观看播放| 久久伊人中文字幕有码| 99免费精品视频| 欧美vpswindows动物| 青青久久精品国产免费看| 201天天爱天天做| 国产一区二区三区在线| 国产视频二区| 私人影院在线免费观看| 无码国产成人777爽死在线观看 | 午夜尤物| 大陆国产精品视频| 天天射久久| 牛牛在线观看| 亚洲午夜精品久久久久| haodiaose在线精品免费视频| 国产成人夜色影视视频| 丰满艳妇亲伦视频| 欧美性欲| 免费av在线看|