臺達EH3和觸摸屏通訊,貌似一切正常,實則暗流涌動,不知什么時候就來一下,鏈路:link通信超時!,有時候很長時間都正常,有時候不經意就來一下,毫無章法,嚴重影響工廠生產,甚至換過PLC,換過線,檢查過接地,檢查過電源,根本解決不了問題,也有可能電源的干擾,因為放電腦在電箱附近聯機PLC,沒有外接鼠標的情況下電腦根本無法正常工作,現在想個毛招,用錫紙包裹通信線,因為下班了沒人在沒有測試,如圖,發來讓大家看看有什么辦法能夠消除這種諧波干擾,說明一下通信線長5米,不清楚有沒有帶屏蔽,是否雙絞線
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 553 點
下載積分: 487 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2024-11-18
查看l83438797的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-18 22:58
干擾這個問題確實比較麻煩,最近遇到一個切身案例:三菱CC-Link的某一站頻繁閃斷,初次懷疑是接地不良,然后在報錯站檢查發現遠程IO模塊為新加模塊,沒有接-接地線,于是用了一根約0.3的線做了接地,后來好了一段時間,但是后來又出現了。于是懷疑終端電阻不是原裝的,可能有問題。又原裝電阻不小心弄丟了,用了一個120歐的(原裝110歐),測試更差了。后來狠心檢查所有電箱。發現很多IO模塊都沒接地,個別電箱整個都沒有接地線。然后果斷把方便加接地的都加了一遍。接地線也換成比較粗的那種,后來才算根除了這個問題。所以接地能做就盡量做到最好,這樣留后患的概率小很多。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(leo.xue)
  • 下載積分:+1(zhuyongxiong) 真誠感謝!
    yerong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1883 個
    工控威望: 2033 點
    下載積分: 11028 分
    在線時間: 806(小時)
    注冊時間: 2007-08-28
    最后登錄: 2024-11-25
    查看yerong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-04-19 08:09
    485抗干擾比232強多了  
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhuyongxiong) 真誠感謝!
    李忠云
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 178 個
    工控威望: 240 點
    下載積分: 751 分
    在線時間: 77(小時)
    注冊時間: 2022-03-10
    最后登錄: 2023-12-26
    查看李忠云的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-04-19 08:15
    換屏蔽雙絞線,套金屬軟管。屏蔽層接地,加磁環
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhuyongxiong) 真誠感謝!
    zhuyongxiong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 644 個
    工控威望: 4483 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 447(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2024-11-26
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-04-19 09:01
    引用
    引用第2樓yerong于2023-04-19 08:09發表的  :
    485抗干擾比232強多了  

    485另有任務,接伺服了
    5樓  發表于: 2023-04-19 09:05
    想一切可能的辦法解決問題,因為收米米至重要
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    小地主22
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 520 個
    工控威望: 571 點
    下載積分: 1710 分
    在線時間: 423(小時)
    注冊時間: 2020-04-30
    最后登錄: 2024-11-07
    查看小地主22的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-04-19 11:26
    引用
    引用第1樓l83438797于2023-04-18 22:58發表的  :
    cc-link最好使用專用的CClink線纜。我們之前用普通電纜碰到強干擾源(高頻加熱爐)也是頻繁的斷線。穿鐵管加電阻什么的都沒用。后來買了一卷專用的cclink線纜換上就好了
    ckliushx
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 124 點
    下載積分: 546 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2010-09-06
    最后登錄: 2024-11-23
    查看ckliushx的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-04-19 13:29
    1、縮短通訊線
    2、2端各加232-485轉換模塊
    3、降低通訊速度

    可以試試看哪個效果好
    zhuyongxiong
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 644 個
    工控威望: 4483 點
    下載積分: 4268 分
    在線時間: 447(小時)
    注冊時間: 2017-05-05
    最后登錄: 2024-11-26
    查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-07-07 12:26
    故障跟蹤:客戶使用不到三個月同樣的問題又來 ,真是山重水盡疑無路,柳暗花明不見春。服了
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 299 點
    下載積分: 2904 分
    在線時間: 110(小時)
    注冊時間: 2016-05-06
    最后登錄: 2024-11-18
    查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-07-07 15:22
    引用
    引用第8樓zhuyongxiong于2023-07-07 12:26發表的  :
    10樓  發表于: 2023-07-07 16:53
    引用
    引用第9樓gaoyingchun于2023-07-07 15:22發表的  :

    繼續整它

    得下單讓客戶付米米才整再不行就得考慮重做系統
    人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!
    卓發智能
    相互學習,共同進步。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2443 個
    工控威望: 3031 點
    下載積分: 10619 分
    在線時間: 651(小時)
    注冊時間: 2008-08-03
    最后登錄: 2024-11-26
    查看卓發智能的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-07-07 17:18
    如樓主所說,通訊線長了確實會存在干擾問題,樓主這樣用錫紙包裹是一個非常之舉,值得所有同行學習的典范。就地取材,因地制宜,靈活變通,佩服。
           樓主記得錫紙一端要記得接地,不要二端接地,這樣效果會更好。
    相信自我!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 久久久久琪琪精品色| 俄罗斯烧性春三级k8播放| 日本高清在线播放| 成人中文字幕在线观看| 亚洲色图第四页| 精品一区在线| 9999热视频| 亚洲福利精品电影在线观看| 九色PORNY真实丨国产免费| 白丝捆绑vk| 男人天堂网页| 男人香蕉好大好爽视频| 国产一级片免费视频| 毛片手机在线视频免费观看| 日韩手机在线观看| 国产三级精品久久三级国专区| 久久99视热频国只有精品| 亚洲成人综合在线| 国产精品2| 26uuu久久| 国产79av| 无人区免费一二三四乱码| 亚洲久操| 第一国内永久免费福利视频| 99久久精品免费看国产四区| 男生操女生漫画| 亚洲高清在线天堂精品| 女性全身裸露无遮挡| 国产91精品露脸国语对白| 黑人女性猛交xxxxxⅹxx| 亚洲天堂导航| 天天色综合久久| 男人的天堂久久| 91粉色视频在线导航| 国产日韩欧美色视频色在线观看| 亚洲日本中文字幕在线2022| 三级全黄裸体| 日韩欧美色| 日产乱码2021永久手机版| 国产全部理论片线观看| 国产高清ujzzujzz|