引用引用第1樓honggun于2023-05-24 07:05發表的 :什么品牌和型號?
引用引用第3樓shxboy于2023-05-24 10:19發表的 :初始化,沒有做數據保持
引用引用第5樓烽火御龍天于2023-05-24 10:55發表的 :三菱FX5U的下載程序的時候點擊 ‘’參數+程序‘’ 不要點全選,全選的話就會把所有數據寄存器里面的值覆蓋掉或者還有一種方法,修改程序之前,從PLC下載程序到PC時選擇全選,就會把數據寄存器的值也全部下載到PC 程序修改完成以后,再次上傳程序到PLC,勾全選也沒有問題了