anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
這是一個本人做的機器人拋光打砂項目,現分享給大家,供有需要的人參考; 特點: 1.FX5U與FANUC機器人MODBUS_TCP通訊,早期的通訊例子出自這里,后來增加了自動連線功能; 2.變頻器自動讀寫功能; 3.砂帶和壓力自動補償功能,實際使用中很少用到; 4.自編了功能塊(FB),讓程序更簡單; |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
程序截圖 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
luyisi99
級別: 家園常客
|
fanuc的modbus通訊手冊上說在使用modbus tcp通訊時,機器人只能作為服務器并且只能用來傳IO,那如果想傳輸寄存器數據應該怎么辦呢? 樓主留言:用組IO |
---|---|
|
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
|
多謝分享! |
|
---|---|---|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
謝謝分享,。。。 |
|
---|---|---|
|
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
|
想知道plc這邊設置簡單CPU通訊,不需要寫通訊指令和程序了,那么機器人那邊也是設置一下就可以,不需要寫通訊程序? 樓主留言:是的, |
---|---|
|