一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2024-10-15
查看banhuafen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-25 10:14
有個項目,共有十套200SMART PLC,掛在一個交換機上,不用加任何硬件,PLC間如何讀取數據?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(朝陽-haiyun)
    chenhaot
    chenccc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 157 個
    工控威望: 230 點
    下載積分: 1309 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2020-08-20
    最后登錄: 2024-11-15
    查看chenhaot的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2023-12-25 10:36
    S7通訊吧
    hezhen880924
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 255 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 462(小時)
    注冊時間: 2013-01-08
    最后登錄: 2024-11-16
    查看hezhen880924的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-12-25 11:40
    PUT GET
    gxtmdb82164
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 755 個
    工控威望: 1133 點
    下載積分: 369 分
    在線時間: 591(小時)
    注冊時間: 2019-09-22
    最后登錄: 2024-11-15
    查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-12-25 15:44
    10套有點小問題,S7-200 SMART的開放式以太網通訊資源是8個主動資源8個被動資源。
    加上觸摸屏之類的,全部用一種方式會受限的,就看是怎么設計整個交互邏輯,是全部對全部還是一對一

    一對一就很簡單了~

    如果是全部對全部,稍微有點麻煩~
    數據量不大的話,提供一種思路模擬ethcat,可以試試看:
    就是簡單粗暴的全部搞一起比如100個字節,每臺設備10個字節,OP1主動put到OP2,一次把100個字節全發過去,同一個地址區域,OP2主動Put到OP3,以此類推,最后OP10主動put到OP1,一圈下來,所有的通信數據都在這100個字節里面了。然后OP1只對自己的10個字節,比如VB0~VB9做寫入操作,其他區域都是讀,OP2對應VB10~VB19。。。OP10對應VB90~VB99

    這里是主動投遞數據用的put,用get也是一樣的,一組put或者get指令一次最大可以走212個字節,如果只是投遞控制數據是完全夠用的,如果要同步數據比如條碼之類的可能就夠嗆。

    如果通信有嚴格的時序要求,可以自己模擬一個心跳信號用于,比如每臺設備的數據區域的第1個字節,由上一臺設備做自增,本地設備緩存這個字節并且和通信區域做比對,有變化了說明一次通信結束了,當前的數據已經刷新,那么再開始往下一臺設備投遞,投遞前把下一臺設備的自增變量+1,方便下一臺設備判斷是否有數據刷新~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zlcp123) 思路不錯
  • 下載積分:+2(曾經的我) 好貼好貼!
    zhaoaron
    zhaoaron
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1496 個
    工控威望: 5117 點
    下載積分: 885 分
    在線時間: 757(小時)
    注冊時間: 2021-09-25
    最后登錄: 2024-11-16
    查看zhaoaron的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-12-25 16:21
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/038.html
    一、
    S7通信  S7-200 SMART CPU之間的以太網通信
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/S7/PUT_GET/PUT_GET.htm
    S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及以上版本的 CPU 可實現CPU、編程設備和HMI(觸摸屏)之間的多種通信:
    — CPU與編程設備之間的數據交換。
    — CPU與HMI之間的數據交換。
    — CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET通信。

    S7-200 SMART CPU 以太網連接資源如下:
    — 1個連接用于與STEP7 Micro/Win SMART軟件的通信。
    — 8個連接用于CPU與HMI之間的通信。
    — 8個連接用于CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET主動連接
    — 8個連接用于CPU與其他S7-200 SMART CPU之間的PUT/GET被動連接



    二、S7-200 SMART 之間 PROFINET IO 通信——GSD文件
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/PROFINET/S7200SMART_GSD.htm
    ......
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3496 點
    下載積分: 4402 分
    在線時間: 1978(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-11-16
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-12-25 17:08
    profinet主從分配。。新版的可以當主也可以當從。。。。
    13971694237
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1889 個
    工控威望: 3194 點
    下載積分: 45 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2022-10-27
    最后登錄: 2024-11-15
    查看13971694237的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-12-25 18:31
    學習了   
    羅的密歐
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 126 個
    工控威望: 1207 點
    下載積分: 7712 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2022-07-22
    最后登錄: 2024-11-15
    查看羅的密歐的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-12-26 08:03
    PUT GET
    天下風云出我輩,一入江湖歲月催,皇圖霸業談笑中,不勝人生一場醉。

    提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
    zhenzi917
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 975 個
    工控威望: 3243 點
    下載積分: 1360 分
    在線時間: 289(小時)
    注冊時間: 2022-01-13
    最后登錄: 2024-11-16
    查看zhenzi917的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2023-12-26 08:41
    使用 GET PUT
    命自我立
    li8110
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 567 個
    工控威望: 3269 點
    下載積分: 3332 分
    在線時間: 266(小時)
    注冊時間: 2022-11-04
    最后登錄: 2024-11-16
    查看li8110的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2023-12-26 08:51
    十個PLC,你是要實現什么功能啊。如果是單純增加數字量的輸入輸出點位,買幾個IO模塊也行。
    如果是增加運動軸,是不是你PN通訊的伺服系統都滿了?我印象里一個200SNMART能帶8個PN通訊的伺服,這個我并不確定。
    如果是增加串口通訊通道,那可以用串口集線器。如果外設的通訊格式互不兼容,你還可以用串口網關,用MODBUSTCP這個功能啊。
    banhuafen
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 655 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2012-11-27
    最后登錄: 2024-10-15
    查看banhuafen的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2023-12-26 17:07
    謝謝各位回復
    autoctrl
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 354 個
    工控威望: 573 點
    下載積分: 1572 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2016-05-05
    最后登錄: 2024-11-16
    查看autoctrl的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2023-12-28 10:41
    十套200SMART PLC受8個連接數的限制,不過可以分幾部分進行串聯,按照工藝進行劃分,簡單編程應該能解決問題;
    如果能用IGT-DSER第三方模塊就方便多了,這個支持多臺不同品牌的PLC之間通訊,可以配置個64任務,數據量達8000字節,PLC內不用編程,附件中有相關案例: PLC之間通訊的案例.rar (3896 K) 下载次数:24
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产美女亚洲精品久久久久久| 全弄乱纶小说| 先锋影音 av| 国产精品嫩草影院一二三区入口| 日本免费播放| 国产精品天天影视久久综合网| 手机看片自拍自自拍日韩免费| 国产免费一区二区三区免费视频| 国产成人福利美女观看视频| 玩逼逼| 久久久无码精品亚洲A片猫咪| 欧美精选欧美极品| 国内精品国语自产拍在线观看55| 久热人人综合人人九九精品视频| 欧美成人精品第一区二区三区| 公园吃女人奶野战视频| 91色视| 双子母性本能在线| 日本无翼乌漫画| 韩国免费特一级毛片| 国产欧美日韩免费一区二区 | 免费一级特黄特色大片| 亚洲精品一区二区久久这里| 性夜夜春夜夜爽AA片A| 91专区| kk4444了欧美| 久久伊人影视| 性的张力| 亚洲ⅴa偷拍在线影院| 精灵之森高清在线| 高清在线观看免费| 大叔在线观看| 成人二区| 四虎884aa永久播放地址http| 色cccwww| 亚洲乱人伦在线| 亚洲成色WWW久久网站夜月| 成人黄页网站| 调教处男| 久久精品国产亚洲AV蜜臀| 亚洲国产精品综合福利专区|