非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 无人在线高清免费看 | 男人狂躁女人下半身 | 好大好爽好涨太深了小喜 | 天天天做天天天天爱天天想 | 亚洲国产成人久久77 | 国产高清亚洲 | 天美网站传媒入口网址 | 免费观看成年肉动漫网站 | 亚洲国产精品网站久久 | 97色伦| 99精品视频在线观看免费播放 | 国产麻豆网 | 国产激情在线 | 大杳蕉在线影院在线播放 | 暖暖视频高清图片免费完整版 | 爱情岛论坛亚洲自拍 | 欧美ay| 无遮18禁在线永久免费观看挡 | brazzers办公室 | 小小水蜜桃3视频在线观看 小鸟酱喷水 | 亚洲精品福利一区二区在线观看 | 成人精品mv视频在线观看 | 国产高清路线一路线二2022 | 美人的淫事[纯hh] | 奇米影视在线观看 | 三年片韩国在线 | 乌克兰粉嫩摘花第一次 | 奇米影视在线观看 | 青青网| 视频在线观看一区二区三区 | 欧美式禁忌 | 成人影院www在线观看 | 国产亚洲综合成人91精品 | 丰满在线观看 | 青柠网在线观看视频 | 免看一级一片一在线看 | 99久久伊人一区二区yy5099 | 国产高清国内精品福利色噜噜 | 国产精品一在线观看 | 美女模特被c免费视频 | 久久高清一级毛片 |