非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 229 點
下載積分: 448 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-01-23
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 690 點
下載積分: 2317 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-01-23
查看fczxjh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 229 點
下載積分: 448 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-01-23
查看neafar22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 229 點
下載積分: 448 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-01-23
查看neafar22的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 690 點
下載積分: 2317 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-01-23
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
cccccy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 264 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-01-17
查看cccccy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
學習一下
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 229 點
下載積分: 448 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-01-23
查看neafar22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久99 | 国产japanese孕妇孕交 | 无限在线看免费视频大全 | 欧美va在线播放免费观看 | 亚洲国产欧美久久香综合 | 风间由美一区二区播放合集 | 天美传媒传媒免费观看 | 国产精品欧美日韩一区二区 | 久久亚洲电影www电影网 | 青青草99 | 性欧美sexovideotv | 色综合九九 | 婷婷网址 | 高h辣文小说网 烧书阁 | 精品久久久久久亚洲 | 日本在线看免费 | 成年人网站免费在线观看 | 99热资源| 2020年新四虎免费 | 成在线人免费视频一区二区三区 | 色先锋 影音先锋a 资源站 | 欧美怡红院视频一区二区三区 | 亚洲人成网站在线观看青青 | 俄罗斯大白屁股 | 日本xxxⅹ69xxxx护士 | 甜宠巨肉h文1v1校园 | 色综合天天综合网看在线影院 | 22222色男人的天堂 | 国产成人亚洲精品乱码在线观看 | 日韩亚洲一区中文字幕在线 | 日本在线视频免费观看 | 2020国产精品视频免费 | 热热99| nxgx欧美| 欧美人与禽杂交大片 | 3d动漫美女被吸乳羞羞视频 | 成人aaaa | 精品国产精品国产偷麻豆 | 国产精品原创巨作无遮挡 | 国产自拍视频一区 | 非洲特级特黄aa大片 |