今天調試一套開平設備。用三菱的FX5U外掛的4DA-ADP控制歐陸派克的590P,用的正負10V輸出,控制的A1和A4。開始可以正常運行,一會就不正常,速度不穩然后就沒輸出了。開始用的是1通道無輸出后,換到4通道也無輸出,癥狀一樣。然后將控制線從地溝里拿出來準備換2通道,在沒接線的情況下只能輸出正電壓。然后程序又去調整3通道發現已無輸出。然后用2通道的正電壓帶了幾次590,然后就掛了。
有哪位大神指導下,什么原因造成的?崩潰了啊!