544868416
級別: 探索解密
|
打擾各位前輩了,我又來請教一些問題。 在轉矩模式下,兩軸正反轉進行水平移動 其中有一軸慢了100以上得脈沖 用的是位置與轉矩共存模式。兩軸用的同一個模擬量電壓(在運動時兩軸電壓一樣),同一條信號源 正反轉信號 就是有一軸會慢一點到達終點。 這個會有什么參數可以設置呢 已經把伺服電機拆下來進行光軸與恢復出廠值來進行測試 也是差100以上得脈沖 |
---|---|
|
紅云123
級別: 略有小成
|
1,驅動器在同一時刻只存在一種模式。 2,用模擬量控制驅動器速度存在差異很正常。即使同一個模擬量在接收端也不可能完全一樣。 即使接收到模擬量大小一樣,兩臺電機的摩擦系數也不可能完全相同。 |
---|---|
|