PLC正常是由市電來供電,但為確保市電斷電時PLC能不停機工作,需要用蓄電池來給PLC做備用電源,市電斷電蓄電池可以無縫接力為PLC供電,市電來電后又可以給蓄電池充電。試了用中間繼電器做切換,但PLC還是會重啟一下,不能實現無縫接力,這個應該怎么做,很是頭疼。有沒有做過這方面的老師傅指導一下。PS:因有防爆要求,UPS沒法放進防爆箱,所以需要用蓄電池來設計,不考慮UPS。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 1133 點
下載積分: 369 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-15
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-03 15:47
1、這玩意有專門的解決方案
2、正規PLC會有掉電保持時間這個指標的,一般在硬件規格手冊里面都有,要根據這個指標去設計備用電源切換系統
3、你這里最麻煩的是有防爆要求的話,這種小眾需求的供應商不一定有相關認證,不過你都蓄電池了,應該不在乎這個,淘寶 雙電源切換
4、以1200PLC為例,10ms對電子器件來說并不困難,但是對于工控領域來說,基本上踩到常規器件的下限了 https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/04-version/01-Specification/S7-1200_New_Para.html

4.5、如果是我,估計會在24V電源后面加個電容模組之類的,能扛1s就夠了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cccccy) 真誠感謝!
    夢雨天涯
    微信hui530527   &
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 4209 個
    工控威望: 7578 點
    下載積分: 14804 分
    在線時間: 2856(小時)
    注冊時間: 2016-10-31
    最后登錄: 2024-11-16
    查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-04-03 15:47
    你去查一下備用電源的原理吧……有開關自動切換的,不是你繼電器的
    微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
    請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
    龍云浪子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 400 個
    工控威望: 3280 點
    下載積分: 7650 分
    在線時間: 415(小時)
    注冊時間: 2013-01-18
    最后登錄: 2024-11-17
    查看龍云浪子的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2024-04-03 15:57
    如二樓所說,最簡單廉價的方法是買幾個容量超過一萬微法,耐壓不低于35v的電解電容,并聯在電源輸入端,數量和容量根據耗電情況(輸出端最大同時接通數量和驅動負載類型)增減,滿足切換時間即可。
    [ 此帖被龍云浪子在2024-04-03 16:07重新編輯 ]
    dodovsyou
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 109 個
    工控威望: 258 點
    下載積分: 931 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2016-05-27
    最后登錄: 2024-11-14
    查看dodovsyou的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2024-04-03 16:24
    你就是我說的老師傅了,牛!
    引用
    引用第1樓gxtmdb82164于2024-04-03 15:47發表的  :
    下載積分: 2270 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2019-07-15
    最后登錄: 2024-09-13
    查看fczxjh的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2024-04-03 17:48
    你知道UPS,那同時也要用雙電源自動轉換開關。平時保證正常電源和備用電源有電,當正常電源停電后,開關自動切換到備用電源,正常電源恢復后,又自動切換到正常電源,這個開關就是和UPS配合用的,幾乎是無縫銜接,PLC不會斷電。UPS就近不給放的話,放遠一點供電過來也可以的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王者的王者)
    libin520
    雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2356 個
    工控威望: 2785 點
    下載積分: 4420 分
    在線時間: 1170(小時)
    注冊時間: 2008-10-24
    最后登錄: 2024-11-17
    查看libin520的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2024-04-03 21:58
    我們做硬盤的工廠都有UPS電源。尤其是測試機,突然斷電硬盤HSA容易停留在碟片上。
    所以悠悠UPS電源。只要不是你自己關電。不跳閘。市電不影響。
    需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
    呱呱嘰嘰嘰
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 595 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2023-10-31
    最后登錄: 2024-10-22
    查看呱呱嘰嘰嘰的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-04-10 15:40
    明顯就是一個UPS就解決的問題,UPS本身主要就是蓄電池,UPS不能放進防爆箱,蓄電池可以是什么原理?
    subway
    永遠熱淚盈眶,永遠天真,永遠相信美好!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 189 點
    下載積分: 1556 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2020-10-21
    最后登錄: 2024-11-15
    查看subway的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2024-04-12 08:20
    二樓老師傅了
    13642077586
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 70 個
    工控威望: 170 點
    下載積分: 1617 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2018-06-01
    最后登錄: 2024-11-14
    查看13642077586的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-04-12 08:41
    圖片:
    別的帖子看到的
    gaarangel
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 65 個
    工控威望: 1519 點
    下載積分: 1639 分
    在線時間: 208(小時)
    注冊時間: 2013-07-30
    最后登錄: 2024-11-15
    查看gaarangel的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-04-12 08:43
    明緯DR-UPS40看看是不是可以滿足你的需求
    皮五
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 612 個
    工控威望: 2283 點
    下載積分: 1578 分
    在線時間: 355(小時)
    注冊時間: 2007-07-14
    最后登錄: 2024-11-17
    查看皮五的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-04-12 09:00
    這個220V有現成的UPS,淘寶搜索:UPS
    24V有現成的鋰電池電源,淘寶搜索:24V備用電源
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 亚洲www美色| 超级乱淫 不详| 無码一区中文字幕少妇熟女网站| 国产亚洲精品一区久久| 波多野结衣亚洲一区| 成年人免费观看| 四虎国产成人亚洲精品| 日本阿v在线播放| 私人黄色| 欧美国产合集在线视频| 亚洲精品久久久992KVTV| 娇小异类videos| 95在线观看精品视频| 啊好痛嗯轻一点免费| 虎四免费入口| 俄罗斯男男激情1069gay| 亚洲欧美优优色在线影院| 青草草在线观看| 香蕉在线精品亚洲第一区| 秋霞宅宅236理论片| 美女无内裤下部黄| 亚洲乱码一二三四五六区| 青青草国产精品久久久久| 欧美一区不卡二区不卡三区| 午夜精品在线| 欧美日韩亚洲国内综合网香蕉| 桃色导航| 亚洲精品视频免费在线观看| 青青草精品| 日产乱码2021永久手机版| 日本无翼乌漫画| 性色xxx| 男女激情网| 欧美日韩一级视频| 色姑娘久| 视频一区二区国产| 亚洲精品AV无码永久无码| 免费理伦片在线观看全网站| 欧美另类变态| 性欧美13处丶14处| 国产成人成人一区二区|