樓主  發表于: 2024-04-16 11:27
圖片:
圖片:
看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-11-07
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 11:30
沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
暴躁小白兔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3849 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-11-25
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-16 11:46
干弱點的我看著像TN-C-S 接法
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-11-21
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-16 12:31
說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 819 個
工控威望: 1878 點
下載積分: 2748 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-25
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人!!!
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-11-21
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-16 14:10
水處理行業也這樣處理嗎?
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 1945 點
下載積分: 113696 分
在線時間: 1943(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-11-25
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-16 16:06
主 控電路應該分開好些,并做好保護
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-11-21
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-16 16:08
這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-25
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做過重復接地就不會有什么危險。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-11-12
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-04-17 01:35
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
    tvbaobao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 766 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2017-05-10
    最后登錄: 2024-11-21
    查看tvbaobao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-04-17 09:33
    引用
    引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 665 個
    工控威望: 806 點
    下載積分: 6695 分
    在線時間: 505(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-11-25
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


    樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

    其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

    它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 操久久| 国产精品视频免费一区二区三区| 男模chinesegayxxxx| 天天亚洲综合| 成人高清视频在线观看| 日本高免费观看在线播放| 色琪琪久久se色| 91麻豆精品国产片在线观看| 天美传媒tm0065| bbox撕裂bass孕妇| 亚洲一区二区精品推荐| 欧美最猛性xxxxx动态图| 国产不卡视频| 美女的让男生桶| 青青青在线观看国产精品| 福利入口在线观看| 日本天堂影院在线播放| 亚洲免费色| 好男人资源免费播放在线观看| 亚洲精品 欧美| 四虎精品免费国产成人| 国产在线视频欧美亚综合| 果冻传媒在线免费观看| 亚洲va久久久久综合| 亚洲 综合 欧美在线视频| 国产久热香蕉在线观看| 久久精品国产免费| 亚洲九九爱| 国产一级一级片| 久久精品国产免费| 四虎欧美| 日本高清视频网站www| 国产果冻传媒| 国产91精选学生在线观看| 极品美女写真菠萝蜜视频| 欧美办公室激情videos高清| 天天狠天天透| 男人操女人免费视频| 国产黄频在线观看高清免费| 好男人资源大全免费观看| 亚洲午夜小视频|