dingzyi
級別: 家園常客
|
說起電路安全,想起了去年公司改造的一臺設備,由于接線人員沒注意,錯把380接入220電路中,這一下上電后,plc燒了。電源燒了。當時不在現場。也沒有拍圖片,我在想之前的電路人員是怎么設計的電路。基本的電路保護沒有,連plc都能燒。如果在主電路中加接觸器控制。是不是更安全。能有效保護電路?,[各位大佬如何看待電路基本保護s:17] |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
有點保護意義,但很有限。因為加了接觸器可以很方便我們緊急切斷整機電源避免事故擴大。 |
|
---|---|---|
|
zq123666
級別: 工控俠客
|
主電路裝接觸器配合按鈕開關/旋鈕開關來控制設備電源通斷,有的會用負載斷路開關直接控制主電路通斷。 你這種接錯線上電就燒,和有無接觸器無關 |
---|---|
|
qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
|
|
---|---|
|
jixzang
級別: 家園常客
|
接線錯誤與保護電路沒用,控制電路一般都沒加保護的,220V接成380V是人為錯誤。加主接觸器是用于在急停保護時斷開所有電機電源。 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
做電氣工程師的要求很高的,比如要細致,要邏輯思維能力 |
|
---|---|---|
|