引用引用第6樓tangjiezyc于2024-07-27 09:05發表的 :氣缸是通電工作的話,急停按下去斷開電磁閥線圈電源這個是不會錯的。只是如果用的常用的5位2通單線圈的話,氣缸會復位。如不想復位的話,可以選用雙線圈中封型電電磁閥控制這個氣缸。
引用引用第4樓sunzengli于2024-07-27 08:20發表的 :一般來說的沒什么不對,但要看具體工藝,比方你的機械手抓了一個東西,是氣缸夾取的,你急停把氣缸斷電,氣缸放開了,抓的東西就掉了,產品摔壞甚至更危險。沒有一概而論的東西,具體情況具體分析,像上面的情況我傾向于用雙控閥解決問題,通過電氣解決不是不能,而是不規范,急停斷電是很常見的操作,很多急停甚至不通過程序控制,直接接入脫扣,全部電源都斷開,何況是氣缸。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號