引用引用第2樓qyz141于2024-11-22 09:45發表的 :4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
引用引用第4樓ytzidonghua于2024-11-22 11:12發表的 :意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?
引用引用第5樓毀人不倦于2024-11-22 11:18發表的 :不是的,F(xiàn)X5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
引用引用第7樓zhujingyu69于2024-11-22 14:16發表的 :樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
引用引用第8樓毀人不倦于2024-11-22 14:35發表的 :他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。