引用引用第10樓xingzb2于2025-03-10 15:53發表的 :提升機,除了大家說的保護機制外,還有一個安全標配,叫做斷火限位器。超出極限位置后,直接斷開提升電機的U,V兩相電源。
引用引用第6樓章先生于2025-03-10 09:13發表的 :之前作過倉儲的提升機,碰到極限位是靠線路和程序一起處理的首先會斷掉接觸器的線路,第二靠另外一組線路給接觸器上電,但是這個情況下只能手動點動動作,速度要強制給到很低,離開這個區域之后就可以切換正常的模式手動動作就好了
引用引用第9樓gxtmdb82164于2025-03-10 09:45發表的 :1、極限信號必須是常閉,否則失效后會失去保護能力2、極限信號在不同模式下會是不同的應用方式,比如說自動模式下,肯定就是作為報警信號直接停機;手動模式下應該是作為一個禁止信號,左極限觸發禁止向左運行,右極限觸發禁止向右運動3、本質上還是要有合理的程序分層,輸出和邏輯不要放在一層,就很容易處理了~
引用引用第14樓云端遺夢錄于2025-03-10 16:59發表的 :大佬 請教下 如果用倆組線路的話 那我就要搞一組接觸器控制 一組變頻器控制嗎? 感謝大佬。