匯川變頻器 太讓我失望了 多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。) 周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障 改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。 過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。 |
---|---|
|
努力學工控
級別: 工控俠客
![]() |
38400從來就沒敢設置過,現在整通訊終端電阻必加。可能在工廠調試的時候沒事但是到現場又不是一回事了 ![]() |
---|---|
|