foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
圖中是FC1的一部分其功能是模擬量采集,FC1的使用環境是PLC型號CPU314-1AG13-0AB0軟件是Step7V5.3 .該功能中使用了FC105和 MOVE指令.MD使用了MD400,MD404.......MD408.去掉MOVE后可以下載FC1. (1)FC1總是不能下載.是否是MD的使用超出了范圍了? (2)MD的使用范圍具體是多少? FC1具體內容詳見http://www.nusil.com.cn/bbs/read.php?tid-17832.html之 現場PLC.RAR 圖中指令并非真的是FC1用到的,引用它只是為了更好說明問題。 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
|
MD400是BIT位!256個BYTES是256*8=2048遠大于我使用的范圍。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
314型支持的M區域為256個字節,也就是128個字,如果轉換為樓主需要的MD (Memory Double Word 內存雙字也就是64個而已) . 如果所選取的MD編號大于CPU規定的,會發生如樓主的情況。 位的表達方式為M400.0 字節的表達方式 MB400 其代表M400.0~M400.7 字的表達方式 MW400 其代表MB400,MB401= M400.0~M401.7 雙字的表達方式 MD400 其代表MW400,MW402,也可以看為MB400,MB401,MB402,MB403,也可以看成M400.0~M403.7 以上~~ |
---|---|
|