linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
|
設備運行時間累計程序,請問各位:用哪個指令可以實現此功能? |
|
---|---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
用定時器可以實現 用時鐘脈沖+計數器可以實現 用系統時鐘可以實現。 凡是能與時間有關的指令都可以實現,多讀讀編程手冊,會發現方法真的好多。 以上~~~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
|
請問1樓,程序如何編寫?謝謝! |
|
---|---|---|
|
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
|
我們是想通過PLC程序查看機器運行的累計時間,可從觸摸屏上查詢,請3樓幫我編一段,感之不盡! 累計時間范圍就按:0-999999h 精度:1min |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
LD P_1分鐘 @ADDL(54) DM100 DM0 DM100 LD P_First_Cycle MOV(21) #1 DM0 MOV(21) #9999 DM102 MOV(21) #9999 DM103 LD P_On CMPL(60) DM100 DM102 AND P_EQ @BSET(71) #0 DM100 DM101 END(01) ****************************************以上************************* 最好在“LD P_1分鐘”后AND一個系統啟的觸點,不致于上電就計時,而是系統啟動后才開始計時。 文本或人機界面指向D100,寄存器數量:2個。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
|
太感謝5樓的幫助,謝謝! |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
不用謝,相互學習一下就好。我個人認為,工控程序方面沒哪個能敢稱是真正的高手。如果真想感謝我的話就給我個月餅吧, 開個玩笑。。。。。。 |
|
---|---|---|
|
zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
|
大家幫忙看看 |
---|---|
|