angela1024
級別: 略有小成
|
包裝機械行業 打開或閉合控制接觸器的開關 接觸器線圈吸和或斷開瞬間(接觸器控制的是一個步進電機) 主機的伺服電機會突然加快 過一會就運行正常 在接觸器線圈加阻容吸收器還是會發生 但把接觸器拿出電控柜放外面就正常 請問高手這是什么干擾? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
可能是電磁噪聲干擾,增加濾波電路看看。 |
|
---|---|---|
|
火狐
級別: *
|
用示波器觀察主機的伺服電機的控制輸入端變化,在伺服電機的控制輸入端加濾波器,可能換個好一點接觸器會OK。 |
---|---|
|
angela1024
級別: 略有小成
|
加濾波器也不形 換斯耐德的接觸器也不行 但從外面接單獨的220V電源再加阻容吸收器就可以 一旦用電控柜里面的電源就不形 有誰知道原因嗎? 期待 |
---|---|
|
n-s-d
級別: *
|
那就是你們配盤的時候,沒有擺放好!接觸器是會產生電磁場的,應該離步進控制器遠一點. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |