oolo
級別: 略有小成
|
西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復 不知道是不是程序設計有問題 還是變頻器設置有問題 還望這方面的能人站出來解答一下! [ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ] |
---|---|
|
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
|
查一下線路,故障變頻器報警輸出信號有沒有加給PLC的輸入點,如有則程序很可能故障停機保護功能 |
|
---|---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
應該是控制程序能夠檢測出變頻器故障而報警停機了吧。 當然根源還要檢查變頻器為什么斷電才是正道。 |
---|---|
|