wangdonggang
級別: *
|
請問 臺達PLCEH系列的高速記數不行怎么辦 X0 X1有輸入單不記數我的程序是M1000啟動 DCNT C251 100000 是不是還要什么指令啊 謝謝大家 |
---|---|
|
lw-0595
級別: 家園?
|
先確定PLC輸入端子上X2上有沒有接線,X2是計數器C251的指定清除端子。如果X2一直ON,C251無法計數 |
---|---|
|
lw-0595
級別: 家園?
|
還有樓主的程序DCNT C251 100000 這個計數值怎么前面沒有常數K,不知內部程序是不是也是這樣 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
|
---|---|
|