roger614
級別: 略有小成
|
小弟剛學習PLC,兩臺三菱FX2N與FX2N plc 485 相互,但是沒有搞明白那些輔助繼電器和數據寄存器D是相互通信的。請高手賜教。 |
---|---|
|
lw-0595
級別: 家園常客
|
主站通信繼電器是 M800--M899 100個 從站是 M900--M999 100個 寄存器是 D490--D499 10個 D500--D509 10個 也就是說主站的繼電器M800-M899、D490-D499和從站的M800-M899、D490-D499是相通的。主站是什么狀態從站也是什么狀態。相反從站與主站也是一樣。 比如:從主站控制從站Y0 ON寫入LD M8000 OUT M800 從站LD M800 OUT Y0 從主站改變從站的數值 LD M8000 MOV K1 D490 從站 LD M8000 OUT C0 D490 我已經將三菱FX系列兩個PLC的并行鏈接的視頻文件發在資料互助論壇里,需要的話自已去載 [ 此帖被lw-0595在2008-11-20 12:10重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
|
不太明白,三菱的485是四線的,好像不太好用,其它都是兩線的 |
|
---|---|---|
|