我外部接的是 急停的常閉觸點,為什么在PLC的梯形圖中要用常開? 書本上都是外部接常開出點,梯形圖中用常閉。 這個問題困擾了好久,就是不能理解,請高手幫忙解釋一下! |
---|---|
|
如萍
級別: *
|
在PLC的存儲器中,設置了一片區域用來存放輸入信號和輸出信號的狀態,它們分別是輸入映像寄存器和輸出映像寄存器。在輸入處理階段,PLC把所有外部輸入電路的接通/斷開狀態讀入輸入輸入映像寄存器。 外部輸入電路接通時,對應的輸入映像寄存器為1狀態,梯形圖中對應的輸入繼電器的常開觸點接通,常閉觸點斷開。外部輸入電路斷開時則相反。 當你外部接的是 急停的常閉觸點時,PLC對應的輸入映像寄存器為1狀態,梯形圖中常開觸點是接通的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
惡魔獵手
級別: *
|
緊急停止按鈕是設備運行時有異常狀況需要立即停止其運行的一個按鈕裝置,所以采用常閉觸電與PLC形成回路即當電路中這個回路因設備故障電路開路或因電線老化等原因斷路即設備不能正常運轉,以保證人員安全. 按鈕外部采用了常閉觸點即將對應輸入X端子置1,如果PLC用常閉的話此時得電應該就開路了.即不夠成回路. 以上個人理解,如有錯誤煩請指正. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hayws
級別: *
|
外部是常閉,那么該點輸入是常ON,內部程序選常開,那么PLC上電后該點是常ON的才能保證所控制的按要求動作,當按下急停按鈕,由ON——OFF,內部觸點才由ON——OFF,才能斷開控制回路 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
如果該常閉點在程序里用得很多的話,又怕程序寫錯,可以考慮在程序開頭拿一個M來過渡 例如:LDI X0 OUT M0 |
---|---|
|
zhongxl
級別: *
|
引用3樓 “在PLC的存儲器中,設置了一片區域用來存放輸入信號和輸出信號的狀態,它們分別是輸入映像寄存器和輸出映像寄存器。在輸入處理階段,PLC把所有外部輸入電路的接通/斷開狀態讀入輸入輸入映像寄存器。 外部輸入電路接通時,對應的輸入映像寄存器為1狀態,梯形圖中對應的輸入繼電器的常開觸點接通,常閉觸點斷開。外部輸入電路斷開時則相反。” 引用4樓 “緊急停止按鈕是設備運行時有異常狀況需要立即停止其運行的一個按鈕裝置,所以采用常閉觸電與PLC形成回路即當電路中這個回路因設備故障電路開路或因電線老化等原因斷路即設備不能正常運轉,以保證人員安全. 按鈕外部采用了常閉觸點即將對應輸入X端子置1,如果PLC用常閉的話此時得電應該就開路了.即不夠成回路. 緊急停止按鈕是設備運行時有異常狀況需要立即停止其運行的一個按鈕裝置,所以采用常閉觸電與PLC形成回路即當電路中這個回路因設備故障電路開路或因電線老化等原因斷路即設備不能正常運轉,以保證人員安全. 3樓解釋的完全對;補充一點 請你看一下PLC輸入口的電路原理,PLC并不認你外部接的是常開還是常閉,對應輸入口當形成回路且有電流時,輸入鏡像寄存器就置1 ,梯形圖中對應的輸入繼電器的常開觸點接通,常閉觸點斷開。外部輸入電路斷開時則相反。 4樓解釋的也很重要 不光是急停按鈕,其他停止按鈕 行程極限限位開關等一般都應接常閉 這樣的設計是本安(本身安全)的基本要求 應該給3、4樓加分 |
---|---|
|
zoutc
級別: *
|
別看他們說的!一堆廢話!越看越二胡!哥跟你說:程序的觸點不一定和外部的一樣!是根據需要設定的!說白了!就是程序內的觸點你想怎樣設定都行,和外部沒關系!(不過編程也是有規則的,等你學會了一定要守規矩啊!) |
---|---|
|
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
|
把簡單的事情搞復雜了。 說白了,內部X點相當于外部急停開關的輸出, 急停開關接常閉,X得電動作, 所以梯形圖要用常開X點。 |
|
---|---|---|
|