li850654538
向往明天
級別: 略有小成
|
各位前輩,我在實際連線操作時,不小心把220伏的電搭到24伏上了,導致把PLC接口處都冒煙了,后來我把連線拿到別的機器上還是連不上,我懷疑是不是PLC連線也一起壞掉了啊,請問各位前輩還能不能修復啊? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
能否修復要看具體的損壞嚴重程度等情況的。 |
|
---|---|---|
|
li850654538
向往明天
級別: 略有小成
|
是FX系列的USB接口的。如何修復啊? 我看到 SP490EE 0747L 815048 的兩個集成塊爆掉了。 不知道其他的還有沒有壞的, |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
再買一條串口型的SC-09吧,價格便宜,如果電腦沒有串口,就再買一條USB轉RS232的線。 原來的線要修可能沒什么價值 |
---|---|
|
cnsdwsm
四兩撥千斤
級別: 略有小成
|
頂 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
下次小心啊,PLC很貴的 有可能PLC的通訊板,CPU板和通訊線都壞了 PLC需要送修,通訊線就算了,再買一根 |
|
---|---|---|
|
南京電子迷
級別: 探索解密
|
做工控的人可不能粗心啊!這次燒了一根電纜是小事,下次如果燒壞了PLC,或是程序不完善,運行時出了設備事故,可是要機毀人完的啊!千萬要細心細心再細心! |
---|---|
|