dong533_dh
級別: 略有小成
|
FX-2N PLC組N:N連接是用FX-2N-485-BD模塊吧?如果多太機相連,是不是中間的每一太需要2個FX-2N-485-BD模塊?請賜教!謝謝! |
---|---|
|
lw-0595
級別: 家園?
|
FX2N N:N連接每個PLC都需要一個FX-2N-485-BD模塊。具體連接如下: SDA ------------------SDA --------------------SDA SDB-------------------SDB--------------------SDB RDA RDA RDA RDB RDB RDB SG SG SG 本站機RDA與SDA相連、RDB與SDB相連、SG接屏蔽層。站機只要1對線相連,SDA與SDA、SDB與SDB相連即可 需注意一點主機與最后一站機應在RDA與RDB之間連接端子電阻(330歐姆) 以上 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wazhfs
有壓力才有更好未來
級別: 略有小成
|
注意一點主機與最后一站機應在RDA與RDB之間連接端子電阻(330歐姆) |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
|
|
---|---|---|
|