jiangjian442
級別: *
|
以前大多用西門子,現在需要學一下三菱。自己下了編程和仿真軟件,安裝后,基本編程都沒有問題。很好上手,但對模擬量讀取不是很明白。 一般硬件是要加AD模塊是嗎?然后用應用指令FROM來讀。看嬖贒數據寄存器中。請問,直接存過去就行了嗎?那數據寄存器中是直接數據,(比如讀4到20MA信號,讀到寄存器中的就直接是電流信號了不用轉換了嗎?)西門子中還有什么量程轉換什么的? 而且三菱的模擬量讀入指令我還不太明白?請高手賜教 |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
|
"一般硬件是要加AD模塊是嗎?" 是的。AD是輸入,DA是輸出。 “然后用應用指令FROM來讀。俊 是的。 “存在D數據寄存器中! 是的。 “直接存過去就行了嗎?那數據寄存器中是直接數據” 不是直接數據,和西門子不同。 “比如讀4到20MA信號,讀到寄存器中的就直接是電流信號了不用轉換了嗎?” 讀到的是緩存區,必須放在plc的寄存器里。 “西門子中還有什么量程轉換什么的?” 三菱有的也有設置,請參看手冊。 “而且三菱的模擬量讀入指令我還不太明白?” 比你想象的要簡單,看書可能看不大明白,但是有了模塊,你一試就會了。 |
|
---|---|---|
|