ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
這期我們討論一個實際中常用的例子:到預定時間讓機器停止運轉 有不少人都用過此類招式,大家共同分享一下,都把自己的方法發上來 要求:使用FX2N系列PLC,可以搭配使用觸摸屏,觸摸屏種類不限 獎勵:根據要求上傳圖片,方法有新意者,或者完成要求者均有積分獎勵 如何截圖,上傳,修改尺寸點此 http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-13953.html - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 下面我拋磚引玉,發一個落后的: PLC梯形圖:(顯示倍率 75%) 觸摸屏畫面:(局部畫面) 說明:D8018,D8017,D8016,是PLC內置的實時時鐘,分別對應年,月,日,年的格式為兩位數字 D218,D217,D216是掉電保持的寄存器,可以在觸摸屏的隱藏畫面上修改或者事先在電腦里修改 數值修改為想要停機的時間 D2對應觸摸屏畫面上的“數值輸入”,由于是16位的比較,所以密碼預設置應小于數字32767 M1是“置位”,M2是“清除”,通過觸摸屏按“置位”停機有效果,按“清除”停機無效果 M8034是一個特殊繼電器,作用是所有輸出禁止,此外還可以使用M8037強制STOP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
---|---|---|
|