kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
PLC用的是西門子CPU 224,編程軟件是V4.0 SP3 STEP7 MicroWIN 用了3臺電腦和其進行通訊都失敗了,也用了串口調試軟件也是提示沒有連接成功的信息。 我用的是用PPI/PC電纜連接S7-200和PC,RS232端口(標有PC)接PC,RS485端口(標有PPI)接PLC。 |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
這是我和編程電纜的商家的對話: toyotech(12:18:34): 高速通信要用原裝線 henphi9981(12:19:02): 我只要能連上就行,不要高速 henphi9981(12:19:05): toyotech(12:19:43): 才支持187.5K henphi9981(12:20:01): 哦,我只要9.6K就可以了 henphi9981(12:21:23): 為什么我的連不上? toyotech(12:23:25): 這是說明PLC 原先是設置成187.5K henphi9981(12:23:41): 哦,你這樣理解的啊 henphi9981(12:23:57): 那怎么解決這個問題? toyotech(12:23:59): 事實 toyotech(12:27:22): 先用原裝線設置回9.6 或19.2K 就行了 henphi9981(12:27:52): 我沒有原裝線啊,你那有嗎?多少錢? toyotech(12:28:14): 我就一條,不出售的 henphi9981(12:28:21): 哦 henphi9981(12:28:33): 原裝線的型號是什么? toyotech(12:37:32): PPI-RS485 henphi9981(12:38:58): 哦,謝謝,我想用另一種方法,不知行不行? henphi9981(12:40:28): 我用一個232轉485的轉換器,直接將485的2根線接到PLC的3、8腳,行嗎? toyotech(12:40:39): 不行 henphi9981(12:40:50): 為什么? toyotech(12:41:45): 我沒試過,說不通 henphi9981(12:41:53): 哦 toyotech(12:44:25): 實在不行,你把PLC寄來,我幫你設置 toyotech(12:44:46): 但不保證以能搞好,郵費你出 henphi9981(12:44:53): 不行啊,初3就要開機了 toyotech(12:45:09): 你要備份程序 是不是 henphi9981(12:45:16): 是啊 henphi9981(12:45:26): 我沒有備用的 toyotech(12:45:40): 什么型號PLC henphi9981(12:45:44): 我看能不能買到原裝線 henphi9981(12:45:50): CPU224 toyotech(12:46:01): 下面是什么 toyotech(12:46:09): 214-2?- toyotech(12:47:13): 估計 能解密 henphi9981(12:53:06): 214-1BD22-OXB0 toyotech(12:53:46): 能解密的 henphi9981(12:54:31): 你怎么這么確定? toyotech(12:55:00): 我是系統 設計的 henphi9981(12:55:06): 哦。 |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
用PPI/PC電纜連接S7-200和PC 資料 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
200的連接一般還沒有如此之困難~~ 你的PC/PPI線纜到底是什么樣子的?如果有撥碼開關那么撥至相應的波特率,就不會有問題了~ |
---|---|
|
kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
圖片: