一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-01-31 13:27
三菱PLC-30MR PLC經過用固態繼電器控制24V電磁閥,變頻器一運轉這個電磁閥亂動作,變頻器岀現干擾電磁閥,用繼電器點又容易壞,用屏蔽線,隔離變頻接機箱,并二極管,降載波等處理過無效果,請教如何排除干擾?謝謝!
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 13543 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2024-11-15
查看saisam2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-01 10:32
你可以在固態信號輸入端并電容
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-01 18:39
120歐的電阻加0.1UF電容。試試,
禍兮福所倚
福兮禍所伏
jyq102322
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 331 點
下載積分: 959 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2022-07-19
查看jyq102322的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-01 21:14
這兩種方法都試過了,無效果,不夠還是謝謝兩位的熱心
竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-01 22:47
是固態繼電器誤動作還是電磁閥誤動作,還是PLC誤輸入
禍兮福所倚
福兮禍所伏
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-02 16:19
我認為:先分清是輸出口有輸出,還是電磁閥誤動作。特別應該注意com口的連接。
pujiangang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 378 點
下載積分: 2173 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2007-08-06
最后登錄: 2024-09-19
查看pujiangang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-02 17:41
別的原因
aogeabcd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 188 點
下載積分: 626 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2017-07-24
查看aogeabcd的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-03 11:02
學一學!
aogeabcd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 188 點
下載積分: 626 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2017-07-24
查看aogeabcd的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-03 11:07
看一看固態繼電器使用手冊,因其控制的是電感線圈!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158710 分
在線時間: 3156(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-16
查看sjm213的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-02-03 14:06
“用繼電器點又容易壞”是個什么情況?一般的24V電磁閥直接用PLC輸出都可以了,況且加個中間繼電器了
xidde
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 312 個
工控威望: 649 點
下載積分: 1190 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-04-10
最后登錄: 2024-01-17
查看xidde的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-02-05 10:28
一.  變頻器和直流固態間距啦遠
二.  24V開關電源輸出端加直流濾波器后,輸出到PLC.固態

主站蜘蛛池模板: 久久热这里面只有精品| 韩国免费特一级毛片| 亚洲成人免费| 俄罗斯12一15处交| 免费看日产一区二区三区| 九九精品视频在线免费观看| 天堂中文在线免费观看| 免费特黄一级欧美大片| 爆操美女在线观看| 18国产精品白浆在线观看免费| 美日韩在线观看| 九九在线免费视频| 高h舔穴| 美女机机对机机的视频(免费)| 久久综合色超碰人人| 交换朋友夫妇3中文字幕 | 国产综合第一页| 俄罗斯美女毛茸茸bbwbbw| 亚洲国产精品久久无套麻豆| 欧美日韩精品在线观看| 精品国产成人AV在线看| 五月丁开婷婷| 莫莉瑞典1977k| 欧美成人momandson| 91无毒不卡| 爱情岛论坛亚洲品质自拍视频 | 国产一卡2卡3卡四卡高清| 免费高清www动漫视频播放器| 动漫美女日批| 精品一区二区三区免费站| 九九热免费在线观看| 欧洲肥女大肥臀| 暖暖 免费 高清 日本 在线1 | 国产综合成色在线视频| 2019天天干夜夜操| 亚洲免费高清视频| 我与么公激情性完整视频| 日韩精品视频观看| 色老板免费在线观看| 俄罗斯大逼| 精品欧美小视频在线观看|