anyanglaoliu
級別: *
|
大家好:我現在碰到這樣一個問題:我們用三菱Q系列PLC(Q02H)和Q172運動控制器和MR-J40B伺服放大器來控制伺服電機,并用電池保持絕對位置。當斷伺服電機電源再上電時,伺服放大器報“25”“絕對零位丟失”伺服放大器和電池均正常。謝! |
---|---|
|
akbus123
級別: *
|
應該是連接到伺服控制器的訊號線有問題造成,開關電時造成的。 |
---|---|
|
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
|
下載 放大器資料 里面有具體的報警參數。 主頁就有 |
|
---|---|---|
|
anyanglaoliu
級別: *
|
我們是通過伺服系統控制網絡由一個運動控制器和十個交流放大器控制十臺伺服電機,伺服系統控制網絡是串接而中間的其中一個報‘25’絕對零位丟失,重插網線不管用,望各位老師指教,謝! |
---|---|
|