變頻器在一秒鐘內頻繁的升降速是否會對變頻的性能及壽命有影響?
[img]Http://www.nusil.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 527 點
下載積分: 573 分
在線時間: 1136(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-11-13
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-09 21:30
應該沒吧,我們做這樣的系統很多,變頻器還沒壞過.
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-10 08:28
樓上用的是什么品牌的變頻器?用在什么場合下的?
[img]Http://www.nusil.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
xttogo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 459 個
工控威望: 871 點
下載積分: 3927 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2007-07-03
最后登錄: 2024-11-13
查看xttogo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-10 14:45
只要外部環境正常,變頻器的各項參數在允許的范圍之內。就應該沒有什么影響。
diynet
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看diynet的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-10 15:47
肯定沒有問題啦,本來就是用來這樣的!惟有事的!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-12 15:30
不會有問題的,只要你不頻繁的通斷變頻器的電源就可以,頻率頻繁變換只是里面的開關管開關的頻率變化而已,
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-12 15:55
如果頻繁在1S內升降速,不會對變頻器有損壞啊,只要外供電源不是就好了
danielsue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看danielsue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-04-22 12:49
對變頻器是無影響,只要在參數范圍內,但是電動機能受的了嗎???普通電機肯定不行。
zxh.caocao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxh.caocao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-04-24 16:39
不能吧,象這樣變頻器會出現過流或過電壓報警的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9666 個
工控威望: 8552 點
下載積分: 16664 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-04-24 17:45
要充分考慮負載,電動機,變頻器,在1秒內加多少速,減多少速等情況
比如電機在滿負荷情況下,在10HZ~50HZ之間這樣一直頻繁來回,電機以及變頻損壞的可能比平時大得多
而如果是在45HZ~50HZ之間頻繁來回,應該就無所謂
或者如果電機力矩夠大,那就無所謂
舉個道理,你兒子一歲的時候,我把他上上下下猛舉,沒關系
但你兒子十歲了,你還上上下下猛舉,呵呵~~ 腰都閃斷了

如果升降幅度大,建議放大功率一個檔甚至更高,并且配置剎車電阻
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-04-24 21:24
定型機的E+L,要是采用變頻器的話,一般就是這樣了,頻繁正反轉,看減速比,頻率一般不高,變化幅度也不會太大。
保持每天一點小進步足矣。。。
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2024-11-01
查看jackal的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-04-24 22:12
你一秒鐘變來變去    用什么來控制頻率的變化呢          

你變頻器的加減速時間   設置多少啊      我看你的題目  估計是0            

如果設置0  頻率變化范圍太大的話    會報錯的          

你能不能具體的啊    

比如 說說  用什么方式來選擇速度的     模擬量  還是  端子  還是其他      

頻率又多少變為多少再變為多少        

你那個什么設備啊    怎么折騰!~~~   
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 校园全肉高h湿一女多男| 久久国产36精品色熟妇| 色狠狠狠狠狠香蕉| 成人高清视频在线观看| 四虎影院新网址| 男女性gif抽搐出入视频| 闺蜜调教我做她的脚奴| 久久日本片精品AAAAA国产| 天天操天天干天天| 成人精品视频一区二区在线| 国内精品91东航翘臀女神在线| 欧美成人tv在线观看免费| 国产成人精品男人的天堂538 | a片毛片在线免费看| 亚洲精品久久麻豆蜜桃| www免费视频com| 好爽视频| 啊哈~嗯哼~用力cao我小说| 国产精品久久久久久久午夜片| katsuniav在线播放| 日韩免费| 欧美草逼网站| 欧美男女交配| 大胸美女被c| 99精品国产久热在线观看66| spank日本网站脱裤子打屁股| 欧美日韩久久中文字幕| 无码乱人伦一区二区亚洲| 成人在线一区二区三区| 52av我爱avhaose01好| 国产一精品一av一免费爽爽| 欧美一区二区三区高清不卡tv | 国产女主播福利在线| 精品四虎| 2020国语对白露脸| 婷婷sese| 欧美在线视频免费播放| 操美女bb| futa文| 扒开女人下面| 91中文字幕yellow字幕网|