伺服使能不可以用作電機的啟停操作!! 此種操作完全不可行!具體提供一種做法!頻繁啟停還會損壞驅動器
1.首先將PR02 設置為4 即混合模式控制 P/T模式
2.然后用C-MODE來切換控制方式:在進行位置控制時,使信號C-MODE打開,使驅動器工作在第一方式(即位置控制)下;在需要停止時,使信號C-MODE閉合,使驅動器工作在第二方式(即轉矩控制)下,由于轉矩指令輸入TRQR端子未接線,因此電機輸出轉矩為零,從而實現停機。