請教:
三菱伺服控制系統 PLC: A2N系列 定位模塊:AD71-S1 CG 伺服驅動器:MR-J2-**A  伺服電機:HC-SF152
   故障現象:自動運轉過程中偶爾出現AL.18報警,停機位置不定,斷電可恢復開機。
   處理對策:1)檢查伺服電源AC200V,P24V均正常;
             2)更換放大器后依然報警;
             3)負載良好,未見異常;
             4)調整速度,加減速時間均未排除故障。
   請教高手還有何對策方法!
                        謝謝!
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 275 點
下載積分: 644 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-01-09
查看何超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-16 14:16
說明書上不見18號報警,我搞這個多,現場碰到的怪事也多,沒見18號報警沒搞錯吧
樓主留言:
伺服MR-J2-**A基本功能等同于MR-J2S-**A,在J2技術手冊中出現AL.18報警,在J2S手冊中出現的是AL.19報警(存儲器異常)!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-16 21:55
3樓  發表于: 2009-04-17 08:23
現場環境是否惡劣,電機電纜和編碼器電纜是否移動,這種情況是用萬用表無法測的,測量是好的,一用就不行。只有更換試試,回零方式是機械回零還是數據設定,機械回零是否發回了回零脈沖,看放大器顯示0還是別的數字,我在現場就監控了這一現象,回零完畢,還有數據顯示說明沒有正確回零調整相應部件直道正確回零,放大器故障現象多,小日本都搞得暈暈的,有時候報警不一定對,我也碰到過,報警只能借鑒,處理好了,跟我說一聲,學習學習。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-17 09:18
AL.18:基板異常3,系統檢測到電路板異常動作。如果斷開連接器,重新上電,不能清除的話基板已壞!

看你的情況像是AD71帶來的,有條件換換看!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-17 23:58
引用
引用第4樓daizhi于2009-04-17 09:18發表的  :
AL.18:基板異常3,系統檢測到電路板異常動作。如果斷開連接器,重新上電,不能清除的話基板已壞!

看你的情況像是AD71帶來的,有條件換換看!


1)AD71已更換過,但未能排除故障;2)放大器上電纜插頭全部檢查未見異常;
3)目前更換第3塊放大器,暫時未出現故障報警!
            謝謝!
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-18 00:02
引用
引用第3樓何超于2009-04-17 08:23發表的  :
現場環境是否惡劣,電機電纜和編碼器電纜是否移動,這種情況是用萬用表無法測的,測量是好的,一用就不行。只有更換試試,回零方式是機械回零還是數據設定,機械回零是否發回了回零脈沖,看放大器顯示0還是別的數字,我在現場就監控了這一現象,回零完畢,還有數據顯示說明沒有正確回零調整相應部件直道正確回零,放大器故障現象多,小日本都搞得暈暈的,有時候報警不一定對,我也碰到過,報警只能借鑒,處理好了,跟我說一聲,學習學習。

1)電機電纜和碼盤電纜完好,測量輸入電壓基本正常!
2)回零采用零點開關+相序脈沖,歸零顯示正常!
3)現更換第三塊放大器正在觀察,過幾個月看看能否不再出現!
     謝謝!

主站蜘蛛池模板: 久久热在线视频精品1| free性俄罗斯护士| 双性np肉文| 精品国产自在在线在线观看| 日韩欧美推理片免费在线播放| 韩国甜性涩爱免费观看| ai换脸杨幂被c在线观看| 亚洲第五页| 激情影院网站| 精选国产AV精选一区二区三区| 美女自插| 青草悠悠视频在线观看| 黑人好大| 扒开老女人| 亚洲欧美日韩另类在线一| 人皮高跟鞋在线观看| www.色呦呦.com| 国产在线步兵一区二区三区| 丝瓜香蕉视频| 亚洲色影| 午夜性爽视频男人的天堂在线| 久久中文字幕免费高清| 99精品偷自拍| 91在线老师啪国自产| 日本卡1卡2卡4卡免费| 亚洲国产成人超福利久久精品| 国模大胆一区二区三区| 精品久久久噜噜噜久久7| 日本噜噜影院| 男人午夜免费视频| 射西西| 国产黄色大片网站| 成人动漫影院| 成熟女人50岁一级毛片不卡 | 欧美丝袜videohd| 亚洲 欧美 偷自乱 图片| 日韩欧美一级大片| 国产9191精品免费观看| 高清视频大片免费观看| 操娇妻| 98成人|