stlee
級別: 略有小成
|
各位大哥大姐.....小弟有一問題想請問大家? 三菱的CC-LINK 遠程模塊一定要預留32個點數嗎? 舉個例.... 我的第一站是用16個點的CC-LINK 遠程模塊,地址從X400開始 我的第二個站也是16個點的CC-LINK 遠程模塊.......地址可以從X410開始嗎????還是一定要在X420開始....?????? 感謝各位大俠!!!!!!!!! [ 此帖被stlee在2009-04-20 12:51重新編輯 ] |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
手冊上說得很清楚哪! 對一個小型遠程I/O 模塊來說,每一站分配32 點。 對16 點模塊來說,另一半上的16 個點,以及對8 點模塊來說,另一半上的24 個 點,它們是空著的,但是不能用。 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
|
一定要在X420開始 以為每個模塊上占用32點 無論你是16點的模塊還是8點的 都占用32點 |
---|---|
|
stlee
級別: 略有小成
|
真的嗎!!!!! |
---|---|
|